35千伏及以上变电所的接地网,应在地下与进线避雷线的接地装置相连接,以降低变电所接地网的接地电阻.连接线埋设长度不应小于

35千伏及以上变电所的接地网,应在地下与进线避雷线的接地装置相连接,以降低变电所接地网的接地电阻.连接线埋设长度不应小于15米.
请问,1、规范中提的进线避雷线与站内进线处的避雷器有什么关联?
2、站内避雷器接地与主接地网距离很近,两者的连接线长度达不到15米怎么办?
竹影无声 1年前 已收到1个回答 举报

63774247_32 幼苗

共回答了24个问题采纳率:83.3% 举报

这个进线避雷线和你说的站内避雷器是两个概念,比如说你的进线是110KV的进线的时候,是进的三相(A、B、C)三个线,和两条避雷线,等于说进线是五条线其中有两条是避雷线,这五条线是进入H型架构到变电所的,然后把这两条避雷线的接地和地网连在一起就满足你的要求了.站内的避雷器的接地是通过引下线接到地网的.不知道你明白没有.

1年前

2
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.015 s. - webmaster@yulucn.com