冷却塔选型计算如图:通过循环水冷却塔系统,将20000L的液体.在28分钟内,从98度降到70度.已知道热交换器面积为3

冷却塔选型计算
如图:
通过循环水冷却塔系统,将20000L的液体.在28分钟内,从98度降到70度.
已知道热交换器面积为30m2,水容量200L.
求冷却塔的需要的水量和水塔的大小.



希望给出相关的计算公式.
csxva 1年前 已收到1个回答 举报

62391555 幼苗

共回答了22个问题采纳率:95.5% 举报

冷却塔选型计算的方法,你参考吧:
冷却水量的计算:
[1].Q = m s △t
式中:Q ——冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力)
m ——水流量(质量) Kg / h
s ——水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃
△t —— 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差
[2].Q 的计算
Q = 72 q ( I 入口 - I 出口 )
式中:Q ——冷却能力 Kcal / h
q ——冷却水塔的风量 CMM
I 入口 ——冷却水塔入口空气的焓(enthalpy)
I 出口—— 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy)
[3].q —冷却水塔的风量 CMM 的计算
q = Q / 72 ( I 入口 - I 出口 )
上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算.
更深入的数学式,依Merkel Theory的Enthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式:
Q = K × S × ( hw -ha )
式中 Q —冷却水塔的总传热量
K —焓的热传导系数
S —冷却水塔的热传面积
hw —空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓
ha —进入冷却水塔的外气空气之焓
此时,导入冷却水流量(质量),建立 KS / L 的积分(Integration) 遂计算出更为精确的冷却水塔热传方程式.详细的计算你可以从Heat Transfer的热力学内查阅.
冷却水塔的正确选用,是根据外气的湿球温度计算而来,绝非凭经验而来.

1年前