丙类消防建筑是否可以使用甲类气体?

丙类消防建筑是否可以使用甲类气体?
我们需要使用丙烷作业,该火灾危险性较大的区域占本层面积的比例不到2%.能否建一个通风良好的区间放置再通过管道通气到作业区?
我有看到以下国标:
《建筑设计防火规范》
3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定.当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20% .
雪山飛糊 1年前 已收到1个回答 举报

zhaolegg 幼苗

共回答了12个问题采纳率:83.3% 举报

你的理解是对的,局部危险可以采用局部安全分隔来处理,只要你这个百分之二的地方加点保护措施就行了.