电流互感器的设计问题为什么电流互感器的次级线圈又细又多?这样它的次级电压不是很高而电流很小吗?再说当测量大电流的时候,还

电流互感器的设计问题
为什么电流互感器的次级线圈又细又多?这样它的次级电压不是很高而电流很小吗?再说当测量大电流的时候,还要减少初级线圈的匝数,这不是使次级电压变得更高而电流更小了吗?
lmf110 1年前 已收到2个回答 举报

pciciq 幼苗

共回答了21个问题采纳率:95.2% 举报

对,电流互感器的次级线圈就是又细又多,如果电流互感器二次“开路”运行,就会出现你所说的次级电压很高而电流很小的现象,但电流互感器二次是“近乎”短路运行,只通过如电流表内阻之类的小电阻,则次级电压被“强迫”降为零,次级电流只与初级电流形成的磁场成比例,则通过测量次级电流,就会知道初级电流的大小了,这就是电流互感器的测量原理.

1年前

7

冰蓝冷月 幼苗

共回答了18个问题采纳率:83.3% 举报

hnh

1年前