结构地下室底板面标高高了十公分这个怎么处理,要不要上报!后果会怎样,之前复测标高我只复测了正负零,结果错的不是正负零,而

结构地下室底板面标高高了十公分这个怎么处理,要不要上报!后果会怎样,之前复测标高我只复测了正负零,结果错的不是正负零,而是同时往下拉尺子的时候,少拉了十公分,这个怎么处理?能瞒则瞒的话,要瞒到工程竣工啊.让瞒的哥们就别发表意见了!
jbzh676 1年前 已收到1个回答 举报

我来nn来 幼苗

共回答了17个问题采纳率:88.2% 举报

板面标高高了100mm,超过GB50204-2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》表8.3.2-1的允许范围,不能通过验收.不符合要求的工程应该按照GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》5.0.6条之1、2、3、4各款进行处理.
纸保不住火,不可隐瞒,及早进行处理,千记别瞒到工程竣工!越早越有利,越迟越被动.

1年前 追问

12

jbzh676 举报

我知道了,我选择了上报,但是最后的结果会如何?

举报 我来nn来

及早解决比拖沓有利而无弊。也不可自行处理。