2.5平方多股铜芯电缆线能承受多少电流和负荷呢?

2.5平方多股铜芯电缆线能承受多少电流和负荷呢?
我现在用三台380伏7.5千瓦侵水泵,刚用十分钟这样子,三台的电缆线都发暖了,电缆线是原装的.我用表量过是:电压是370伏,电机的三组绕组都平衡的,用摇表量过,又没漏电(没有搭铁).请教各位师傅帮一下忙.
佛祖大爷 1年前 已收到1个回答 举报

gsmcat 幼苗

共回答了17个问题采纳率:88.2% 举报

一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了.
按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式.
单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数
功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.

1年前