我在十楼楼顶有一个产热水箱要向下面各楼层供热水的问题,有点象二次供水,

我在十楼楼顶有一个产热水箱要向下面各楼层供热水的问题,有点象二次供水,
为了防止各楼层用水量大(高峰期),我在水箱出水口加了一个自动增压泵(带压力开关的那种),我想要是泵在开启的时候可能会满足各层的用水,但各楼层的压力肯定不一样大,越往下面压力越大,越接近上面的水箱楼层压力肯定越小.增压泵上自带有压力开关,下限是1.2公斤(启泵),上限是2.2公斤(停泵).我很希望当增压泵压力达到上限压力(也就是2.2公斤)的时候,除了楼顶的压力是2.2公斤,而且各楼层支端的压力也和这儿一样也是2.2公斤.
因为这样考虑是为了保护下面的管子,必竟是PPR管,上面2.2公斤压,下面说不定有6-10公斤压哩,那么怎样才能做到这一点呢,是不是在各层都加上一个可调的减压阀就可以了,最好是典型的方法(不好意思,我是初学者哦),不胜荣幸和感激,
sweetsecho33 1年前 已收到1个回答 举报

luckyxwg 幼苗

共回答了15个问题采纳率:73.3% 举报

首先,你说的在每层增加可调减压阀,来保证各个楼层的压力基本一致,是合理的,最节约成本的(当然,如果两到三层共用一个其实也可以的,这样的话楼层间的压力会有差异,但是不会对管网造成损害,这样更节约成本).
第二,你标题是楼顶热水箱,但是你在正文中描述的是水箱,不知道你这个水箱是指热水箱哪,还是底楼的补水水箱(有吗?
第三,如果在用水高峰的时候,你开启热水增压泵,那你的差热水箱的水源进补可以保证正常吗?(不知道是否储水充足或者边上有常温水箱补水)
第四,PPR的承受压力及适合水的多少温度,要看你选择的管材了.PPR的压力规格有0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa等多种,具体你要看供货厂家的产品品质及承受情况了.因此,你的10kg压力,可以选择1.25mpa或者1.6mpa的产品.
PPR冷热水管的区别:
PPR冷热水管使用的原料是完全相同的,分为冷热水管是根据不同规格的管材在使用时能够输送的水的温度不同来区分的.由于输送热水对于管材的要求更高,所以同样公称压力(PN)的热水管比冷水管的壁厚要厚一些.为方便区分,热水管有红色共挤条,冷水管没有共挤条.

1年前

6