某水电站,用总电阻为2.5 的输电线输电给500km外的用户,其输出电功率是3 *10的六次方KW.现用500kV电压输

某水电站,用总电阻为2.5 的输电线输电给500km外的用户,其输出电功率是3 *10的六次方KW.现用500kV电压输
某水电站,用总电阻为2.5 的输电线输电给500km外的用户,其输出电功率是3* 10的六次方KW.现用500kV电压输电,则下列说法正确的是
A.输电线上输送的电流大小为2 105A
B.输电线上由电阻造成的损失电压为15kV
C.若改用5kV电压输电,则输电线上损失的功率为9 *10 8KW
D.输电线上损失的功率为 P=U2/r,U为输电电压,r为输电线的电阻
为什么不选c啊,明明算出来9*10的8次方啊
是2.5欧
馨榆 1年前 已收到1个回答 举报

zx0011 幼苗

共回答了16个问题采纳率:93.8% 举报

其实单纯冲这个数字来看,这个就是不对的,你想总的输出功率都只有3 *10的六次方KW而现在在输电线上损失的功率为9 *10 8KW竟然比输出功率大这么多肯定是不多的
输出功率小于损失功率是不可能的

1年前 追问

3

馨榆 举报

那应该怎么算啊,我的书上的解析算的是七次方

举报 zx0011

具体的计算公式学了太久了不太记得,所以无法解答,不好意思
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.029 s. - webmaster@yulucn.com