关于两个灯泡串联的问题:230V40W 220V60W两只灯泡串联接入390V电源.两只灯泡各得到的电压是多少?通过的电流是多少?
计算了一下:40W灯泡应该为242.1678V 60W灯泡应该为147.7154V,通过的电流为0.1831A
做了个实验结果如下:
电源电压390V
40W灯泡得到的电压为275V ,60W灯泡得到的电压为115V ,由于没有电流表无法测量工作电流.为什么与计算的数据相差这么大?
在接通390V交流电2分钟后,40W灯泡表面温度44度,60W灯泡表面温度56度,环境温度18度,这是怎么回事?
ll就来填崖 1年前 已收到4个回答 举报

阿弥陀佛3027 幼苗

共回答了20个问题采纳率:95% 举报

1、先假定灯泡是理想状态的,即灯丝电阻保持不变.那么40W的灯泡电阻是1322.5欧姆,60W灯泡电阻是806.67欧姆.两者串联后,接入390v电源,则上面分得的电压分别是242.26v和147.74v,和你计算的基本一致.
2、再看实际情况.灯丝的本质是电阻,而电阻的阻值与所处的温度有关,而所处的温度与所加的电压有关.也就是说,与它的额定电压220v、230v相比,哪一个灯泡电压增加的幅度高,哪一个灯泡的阻值增加的就更大,而发挥的功率也就越小.前一个灯泡额定电压230,理论计算加上的电压是242v,增加了5%左右;后一个额定电压220,理论加上的电压是147.7v,比额定值减小了32.9%.因此,可以估计出,前一个灯泡灯丝电阻比额定值略为增加一些,而后一个灯泡因为加的电压远远低于额定电压,而灯丝温度明显低于额定工作状态,因此可以看出,后一个灯泡电阻比计算值小很多,它所分的的电压要明显低于理论计算值,低出来的那一块,实际上就叫前一个灯泡分享了,所以实测值和计算值会有很大的误差,主要的原因就是计算没有考虑电压对灯丝温度的影响以及温度对灯丝电阻的影响.
同样的道理,灯泡点亮一瞬间,和点亮一会以后,其电压情况也是不同的.

1年前

2

绝世 幼苗

共回答了1个问题 举报

fdfd

1年前

1

砜叶红的时候 幼苗

共回答了5个问题 举报

可能与灯泡电阻由于温度升高产生变化有关,电阻越大,分到的电压越大,升温越快,电阻增加得越多,通电时间长了40W的就会分到电压越来越多

1年前

1

wainiwxhnni 幼苗

共回答了2个问题 举报

灯泡上40w 60w是在230v时的功率。

1年前

0