(2013•凉山州模拟)如图:理想变压器原、副线圈的匝数比为20:1,当原线圈两端接入u1=44002sin314t(V

(2013•凉山州模拟)如图:理想变压器原、副线圈的匝数比为20:1,当原线圈两端接入u1=4400
2
sin314t(V)的交变电压时,副线圈接入“220V,60W”的灯泡1 0只,不计输电线上电阻,则下列说法正确的是(  )
A.理想电压表的示数为220
2
V

B.理想电流表的示数为[3/22]A
C.原线圈输入功率为1200W
D.变压器铁芯中磁通量变化率的最大值是4400
2
漂亮的月 1年前 已收到1个回答 举报

zhang341618 幼苗

共回答了19个问题采纳率:94.7% 举报

解题思路:根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,变压器的输入功率和输出功率相等,逐项分析即可得出结论.

A、理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=20:1,原线圈接入的交流电压有效值为4400V,副线圈电压为[1/20×4400=220V,故A错误;
B、副线圈电流为I=10×
60
220]=[30/11]A,电流与匝数成反比,理想电流表的示数为[1/20×
30
11]=[3/22]A,B错误
C、变压器的输入功率和输出功率相等等于10×60=600W,故C错误;
D、由公式Em=N
△Φ
△t,知变压器铁芯中磁通量变化率的最大值是
4400
2
N,D错误;
故选:B.

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理.

考点点评: 掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决.

1年前

4
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.040 s. - webmaster@yulucn.com