I1 n2-- = --I2 n1什么情况下不能用?

yoyo668 1年前 已收到3个回答 举报

vows2008 花朵

共回答了11个问题采纳率:90.9% 举报

这个公式是指理想变压器的,只能用在理想变压器中.
所以如果你在解习题时,发现习题里有类似下面的叙述“变压器的效率是90%”或“求变压器线圈损耗的功率”这样的习题中,变压器就是实际上的普通情况下的变压器,不是理想变压器,在这样的习题中,就不能应用.
发上答案,发现了二楼的回答,二楼的回答也是完全正确的答案.我是教师,所以只针对高中物理课本上的习题来讲的.

1年前

9

qweryt1226 幼苗

共回答了11个问题 举报

当输入电压不变的时候,你就记住输出功率等于输入功率就行啦

1年前

2

49257485 幼苗

共回答了34个问题 举报

先说能用的情况。只有通过初级线圈中的磁通量与通过次级线圈的相等,即两线圈之间没有旁路,这个式子就适用。其它情况一律不适用。

1年前

1
可能相似的问题