二级配电箱的熔断式开关和漏电保护器的额定电流需要一样吗?

开心777 1年前 已收到1个回答 举报

防火线宵 幼苗

共回答了14个问题采纳率:78.6% 举报

二级配电箱的熔断式开关和漏电保护器的额定电流肯定不能一样!
熔断器一般要选的大点,否则容易烧毁,漏电开关可以按额定负荷选取,

1年前 追问

6

开心777 举报

我现在一台设备,才3KW,是三相的,厂家给我配的漏电保护器额定电流100A,熔断式开关100A,合理吗

举报 防火线宵

不合理
3KW的设备额定电流大概6A左右,、、配10A的漏电就可以了,熔断器可以配大点,按16A配。100A太大了,电机烧了开关也不会跳