(2014•黄冈模拟)关于空气开关与漏电保护器的说法正确的是(  )

(2014•黄冈模拟)关于空气开关与漏电保护器的说法正确的是(  )
A.空气开关只在电路短路时切断电路
B.漏电保护器只在功率过大时切断电路
C.站在地上的人接触火线发生触电时,漏电保护器自动切断电路
D.站在地上的人接触火线发生触电时,空气开关自动切断电路
飞檐走壁-j 1年前 已收到1个回答 举报

可可结婚了 花朵

共回答了16个问题采纳率:93.8% 举报

解题思路:漏电保护器原理就是检测火线和零线的电流,一般情况下火线电流应该与零线电流差不多,因为大致两个接入点可以看成串联关系.漏电保护器就是利用这个特性,当火线电流比零线电流大太多的话就说明电路的某个地方可能接地漏电,电流从大地跑了.当单相触电时实际上就是人体加载在了火线和地线之间,火线电流大,零线电流小,漏电保护器工作.而当双相触电时实际上就是在负载上并联了一个人体,实际的火线电流和零线电流的差值并没有什么变化,所以会起不到保护作用.
空气开关与漏电保护器的原理不同,只有在电路过载,即短路通过电流过大时才起到保护作用.

空气开关在电路短路和用电器的总功率过大时切断电路,故AD选项说法错误;
漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾;故C正确,B错误;
故选C

点评:
本题考点: 熔断器的作用及保险丝的选择方法.

考点点评: 本题考查漏电保护器的作用,出现“跳闸”的原因:一是短路,二是用电器总功率过大,三是用电器漏电.

1年前