一根3*35+1*16平方的铜芯电缆载流量多少A,用在225A的塑壳上够了吗(电缆用处在注塑机)?等

一根3*35+1*16平方的铜芯电缆载流量多少A,用在225A的塑壳上够了吗(电缆用处在注塑机)?等
单根35平方的铜芯电缆载流量与3跟或4根35平方的铜芯载流量一样吗?
对75KW148A380V的注塑机(机子自带225A塑壳已接线,进线没有接)是选用3*35+1*16平方的铜芯电缆?还是3*50+1*16电缆?为什么?
对2台25KW注塑机(自带已接线的100A塑壳)和1台10KW380V冷冻机及3P32A断路器2个、2P16A断路器2个、1P10A断路器1个、2个三孔插座或二孔插座,另外需装一个与注塑机自带一样的100A备用塑壳.请问,根据注塑机自带100A塑壳,在选择每台机子的进线断路器也是要100A吗?能不能小点?为什么?如果选择100A的话,那么机子进线是不是也需要25-35平方的三相四线呢?对冷冻机是否可以选择4P32A的断路器,而不需要塑壳?为什么?如此样子的配套设备,应该选择多大的塑壳作为主开关,225A够了吗?主开关的进出线都选择是3*35+1*16平方铜芯电缆足够了吗?
对进主开关的电缆,套管要多大,选择什么型号的套管?电缆埋设的话,开沟深度和宽度要怎么规定?对注塑机、冷冻机的进线都不采用埋设直接放在地上,可以用多大内径的蛇皮管?
double01 1年前 已收到1个回答 举报

流-云 幼苗

共回答了18个问题采纳率:77.8% 举报

首先3×35+1×16的电缆相比3根或者4根单35平方电缆的安全载流量要稍小一点,如果单根35平方的国标电缆在空气中敷设,在环境温度25℃时允许工作温度65℃的状态下,其安全载流量为170~180A,而组合电缆因考虑散热的因素,其安全载流量为120~140A(不考虑线路的远近).因此,75KW的注塑机建议选用3×50+1×25的电缆,或者,根据自己的敷设环境选用35平方单根电缆.
不知回答是否明确,

1年前 追问

5

double01 举报

鉴于单位已经在这台大容量塑机上选择3*35+1*16平方的铜芯电缆安装地埋敷设,因此对我问题中提到的“2台塑机、1台冷冻机及3P32A断路器2个、2P16A断路器2个、1P10A断路器1个、2个三孔插座或二孔插座等”组成的增容设备总控箱里的进线总开关也需要225A(3*35+1*16电缆),对吗? 为什么?总控箱内的接线是并联式,先从225A塑壳出线用3根35平方的电缆引到100A、再用25平方电缆从100A上端并联至下一个开关,依次类推,行吗?

举报 流-云

选择225A的总开关是正确的。 至于怎样引线是根据各个用电设备的功率大小来确定导线截面积和开关容量的大小。

double01 举报

为什么选择是225A是对的?注塑机的铭牌上写着75KW/150A。 这个3*35+1*16平方铜芯电缆是选择VV还是YJV?YJV这种电缆每芯上带绝缘护套放到高度只有50CM多点配电箱是否有困难? 按照3*35+1*16进入到225A的断路器上,在出线至第一个100A断路器进线处,后面与各断路器的接线是不是从每个断路器的进线处并联?如此连接线路就不会跳闸,总线就不过载发热?