我现在有根四芯电缆线,什么都没接的情况下,每芯之间有大约5K的电阻.

我现在有根四芯电缆线,什么都没接的情况下,每芯之间有大约5K的电阻.
除去零线每芯都是120平方的铜线.每根都有绝缘皮,四芯之外又有黑的绝缘皮保护的那种.估计有15米长左右.由于埋在地下很久,现在用万用表量每两芯之间的电阻.发现有5000的电阻.并不是我认为的无限大电阻,如果强行用,会出现什么结果?
peterbulow 1年前 已收到1个回答 举报

wanzhuandeqiu 幼苗

共回答了16个问题采纳率:87.5% 举报

是5000欧或5000千欧的话就不要使用了,电气规范规定使用市电的电气电缆芯线间绝缘电阻在500V兆欧表下绝缘电阻应该大于5兆欧,你用完用表测都这么低肯定无法使用.强行用的话会出现短路烧蚀.