消防水泵接合器的问题.《建筑设计防火规范》8.4.2讲到了室内消防水泵接合器的数量问题,但如果在一个有十几栋楼的小区里的

消防水泵接合器的问题.
《建筑设计防火规范》8.4.2讲到了室内消防水泵接合器的数量问题,但如果在一个有十几栋楼的小区里的话,消防水泵接合器的数量又该如何考虑?还是按照每栋楼来考虑各自的.按后者考虑,水泵接合器的数量就会很多.
我系只猫 1年前 已收到1个回答 举报

谁帮我转一下饼 幼苗

共回答了13个问题采纳率:100% 举报

8.4.2.5中的确讲到了水泵接合器的问题
高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器.
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m.
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定.每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s 计算;
请注意,该条针对的是“高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑”,您所讲的情况是住宅,并不适应于本条.

1年前

3
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.449 s. - webmaster@yulucn.com