电站110KV送电线路512断路器靠电站侧隔离开关是5121,靠对侧变电站隔离开关是5123,停电时应该先断哪侧

电站110KV送电线路512断路器靠电站侧隔离开关是5121,靠对侧变电站隔离开关是5123,停电时应该先断哪侧
是发电厂升压站,麻烦详细说明这样操作的理由,
ujkghjhhgkds 1年前 已收到1个回答 举报

wuvip613 幼苗

共回答了18个问题采纳率:100% 举报

停电操作按照断开开关、拉开负荷侧刀闸、拉开母线侧刀闸.
1、假设开关未拉开,先拉负荷侧刀闸,弧光短路发生在开关保护范围内,线路开关跳闸,可以切除故障缩小事故范围.
2、倘若先拉母线侧刀闸,弧光短路发生在线路开关保护范围之外,由于误操作引起故障电流并未通过CT,该线路开关保护不动作,线路开关不会跳闸,将造成母线短路并使上一级开关跳闸,扩大事故范围.