漏电保护开关在人致电跳闸意外还有什么原因跳闸
酒店总开关改为带漏电保护开关运行后,基本正常,但是把整箱(电热管蒸米饭),加入后立刻跳闸.电热管380V.每根4000W.三角形接法,新装的.直流电阻为13.8欧.整箱是旧地,不锈钢外壳,辊轮为橡胶或塑料,没有人麻电!请厂家或专家帮我分析原因!
fanchangjian 1年前 已收到4个回答 举报

lb20309 幼苗

共回答了14个问题采纳率:92.9% 举报

你的整箱如果确认没漏电,也就是人接触整箱都不麻电,很可能就是你的整箱功率过大,也就是超过你的漏电开关的额定电流,一根4KW,假如有个7.8跟就得20多K我,加上你整个酒店其他负载严重超出.先去看下你的漏电开关是多少A的,大概功率多少.也可以换一个更大一点的漏电开关,开会不会同样跳闸.

1年前 追问

2

fanchangjian 举报

Ҳ뷨:һ. ĵȹ,ҲŻ.,©.ͽӷ,ÿ50A.ܵÿ40A,Լ100A,©翪315A,ԶԶС,ᳬ.

accan 幼苗

共回答了185个问题 举报

估计是”整箱“漏电;用电笔测外壳(若外壳接了地线先断开地线),有电就是这故障。

1年前

2

小叮当机器猫 幼苗

共回答了1个问题 举报

漏电开关是3P+N的吗? 蒸饭车 是不是有一根零线 带照明灯的, 零线有过漏电开关吗。

1年前

2

lws36 幼苗

共回答了1个问题 举报

你的整箱如果确认没漏电,也就是人接触整箱都不麻电,很可能就是你的整箱功率过大,也就是超过你的漏电开关的额定电流,一根4KW,假如有个7.8跟就得20多K我,加上你整个酒店其他负载严重超出。先去看下你的漏电开关是多少A的,大概功率多少。也可以换一个更大一点的漏电开关,开会不会同样跳闸。我也是这个想法:一.整个蒸饭车 的电热管三根,是我才换地.不麻人,不漏电.三角型接法,每项电流50A.侧其它总电流每...

1年前

1