漏电短路器100A的零火相碰怎么不跳闸呀

jackson10224 1年前 已收到1个回答 举报

12shao 幼苗

共回答了18个问题采纳率:94.4% 举报

零火如果“很可靠的”相碰后,断路器还不跳闸,那是断路器坏了,绝对不允许出现这种情况,这将导致上一级断路器跳闸或者线路烧毁.

1年前 追问

9

jackson10224 举报

100安得额定漏电动作电流30MA不动作是15MA怎么我零火相碰怎么不跳呀,线都烧毁了

举报 12shao

漏电动作电流30MA是指火线通过人体(或别处)的泄漏电流超过30mA就应该跳闸。 “零火相碰”那是短路,漏电断路器绝对应该跳开,因为断路器本身就有短路保护功能。 也许你安装的是“漏电保护器”,而不是“漏电断路器”?漏电保护器确实没有短路保护功能,因为它根本就不是断路器,只有防触电功能。
可能相似的问题