有一台单相旋转式自吸泵电机,1.1KW,220V,额定电流7A,只要一把插头插到插座上漏电保护开关跳闸.

有一台单相旋转式自吸泵电机,1.1KW,220V,额定电流7A,只要一把插头插到插座上漏电保护开关跳闸.
拆开电机看定子线圈无明显烧损现象,电机接线盒内电容等接线完好,用万用表直接测火线与零线之间的电阻值为1.7欧姆,我感觉测量的电阻有点小了,也不知道是不是线圈烧了,还是别的原因导致开关跳闸,
mls1n 1年前 已收到1个回答 举报

cdedj 花朵

共回答了11个问题采纳率:72.7% 举报

先确认是漏电保护还是大电流保护.
1,测试火线与电机壳体(还有零线与电机壳体)电阻,一般为500M欧姆以上,少于1000欧姆即可判断漏电.
2,220W,1.1KW火线与零线之间1.7是有点小,感觉是电容短路了的阻值,用万用表测一测电容是否完好

1年前

2
可能相似的问题