水泥试件 砼试块 标准养护问题【先送上20分,答得清楚详细的话,小弟给您加分哈(+10~30)】:砼试块可以浸泡在20±

水泥试件 砼试块 标准养护问题
【先送上20分,答得清楚详细的话,小弟给您加分哈(+10~30)】:砼试块可以浸泡在20±1℃、不流动的水中保养,但问题是如果丝毫不对水进行搅拌,那么加热时会在水中产生局部高温,导致高温区附近的砼试块不能按要求养护;所以我希望让水缓慢流动,我想问的是,水速对水中的砼试块到底有何影响?以及影响有多大?水速大致应该控制在怎样的范围内?1.不想打字的话,允许拷贝,但要精简,并且对题;2.完全不知道的请不要乱回答,谢谢.
fhhy 1年前 已收到1个回答 举报

娃哈哈b164 春芽

共回答了16个问题采纳率:100% 举报

楼主,你说的是哪本规范的内容我一时想不起来,请告之
水泥试件和混凝土试块的养护要求是不一样的,水泥试件(水泥胶砂)采用GB.T17671-1999.水泥胶砂强度检验方法ISO法.pdf中的8.3
混凝土试块采用GBT 50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准.pdf中的5.2
以上两个标准均未提及“不流动的水”
我见过的水泥胶砂水浴养护箱,温度控制精度在0.1度左右,是采用底部均匀加热,这样热水能均匀升起,不致造成太大的温度应变.

1年前 追问

7

fhhy 举报

我看的就是GBT 50081-2002啊,原话为“拆模后应立即放入……的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。”养护箱中的砼试块一般都不泡在水中,而是放在水面之上,所以不受局部高温的影响;不过我认为,在水中,加热器附近还是有很高温度的。

举报 娃哈哈b164

找到那句话了,你担心的是“热震”,是有一定道理的,而其很难具体操作。据我观察养护箱底部加热距离试块还是有一定距离的,但任何形式的加热都会冷热水对流,这种冷热对流的温差与实验仪器精度有关,多大的温差会引起热震我目前没有见到相关实验。 (混凝土抵抗温度的急剧变化而不破坏的性能称为热震稳定性。此种性能也称为抗热震性或温度急变抵抗性。众所周知,混凝土受急冷急热易产生裂纹、开裂,易于剥落,通常被称为热震稳定性低的材料或抗热震性小的材料。反之,则为热震稳定性高或抗热震性大。)

fhhy 举报

我不是担心温度的变化,而是担心温度的值。既然池中的水不能强制流动,我想问下,冷热流体的混合传热,有没有什么传热定理与公式啊?另外如果有一个1m(长)*1m(宽)*0.2m(深)的水池,在其一侧底部用1000W功率的加热棒加热,那么怎样计算加热一侧和另一侧的温差与传热功率?

举报 娃哈哈b164

不知道你是搞研究还是实际应用,如果是实际应用就太细了。 我想你还是弄清为什么不能搅动水的原因才好 至于你说的冷热流体的交汇热传递,我没有类似的只是,做洋流研究的人应该知道吧。