请问三相交流电动机的短路保护设备及整定值是多少安培?过载保护设备及整定值又是多少安培?
我有一台三相电动机,额定电压380V,额定电流289安培,额定功率是160KW,请高手帮帮我一下这台电机的短路保护设备及整定值是多少安培?过载保护设备及整定值又是多少安培?
酸辣抄手 1年前 已收到1个回答 举报

jihuoyizhimei 幼苗

共回答了18个问题采纳率:100% 举报

三相交流电动机的短路保护设备及整定值是多少安培?
三相交流电机短路保护整定值是电机额定是流的2.5倍=725A
过载保护设备整定值是电机额定电流的1.1倍=318A.