我家里用电器功率10000瓦,请问用铜芯线,10平方的够不够?10平方的线是不是铜丝直径3.6mm≈4mm

我家里用电器功率10000瓦,请问用铜芯线,10平方的够不够?10平方的线是不是铜丝直径3.6mm≈4mm
我现在想选用直径5mm,有没有问题.
天之铘殇 1年前 已收到1个回答 举报

dsfgjksetklhlt 幼苗

共回答了18个问题采纳率:72.2% 举报

10000W电流约50A,10平方铜线可安全载流80A左右.50A没有问题.10平方是指截面积10平方毫米,铜丝直径2*√(10/3.14)≈3.6mm没错!