断路器是到了额定电流35A时断开还是在6000A 断开那在35A时断开了就不会到6000A了吗 怎么还回达到呢

断路器是到了额定电流35A时断开还是在6000A 断开那在35A时断开了就不会到6000A了吗 怎么还回达到呢
断路器是到了额定电流35A时断开还是在6000A 断开那在35A时断开了就不会到6000A了吗 怎么还回达到呢
zyswlc 1年前 已收到1个回答 举报

aajjm 幼苗

共回答了21个问题采纳率:85.7% 举报

两个参数是断路器保护不同的两个参数
35A 是额定电流,断路器在额定电流的1.15倍电流以上按照反时限保护曲线动作跳闸.电流越大,动作时间越短
6000A 是短路器分断能力 :是指该断路器安全切断故障电流的能力

1年前

10