电厂发电机的输出电压250V,输出功率为10kW,在进行远距离输电时,输电线总电阻为5Ω,则(  )

电厂发电机的输出电压250V,输出功率为10kW,在进行远距离输电时,输电线总电阻为5Ω,则(  )
A. 直接输电,用户两端的电压只有50V
B. 若要求用户两端的电压为220V,则应配备原、副线圈匝数比为[1/4](发电厂)和[5/1](用户端)的变压器
C. 若要求输电线损耗的功率仅为总功率的5%,升压变压器原、副线圈匝数比为1:4
D. 若用10000V的高压输电,输电线的损耗功率仅为总功率的0.05%
zhoujiaxuan002 1年前 已收到1个回答 举报

没事不要乱问 幼苗

共回答了14个问题采纳率:92.9% 举报

解题思路:根据远距离输电的模型,发电机的输出电压线经过升压变压器升压,通过高压输电,在有降压变压器降压之后输送给用户;
输出电压是由输入电压和匝数比决定的,输入的功率的大小是由输出功率的大小决定的,电压与匝数程正比,电流与匝数成反比,根据理想变压器的原理分析即可.

A、直接输电,由I=[P/U=
10000
250A=40A,由于输电线总电阻为5Ω,则用户两端的电压只有(250-40×5)=50V,故A正确;
B、若要求用户两端的电压为220V,若用户端的变压器原副线圈匝数之比5:1,根据原副线圈的电压与匝数成正比,则有其原线圈的电压为1100V;若电厂的变压器的原副线圈匝数之比为1:4,则由原线圈电压250V,可得副线圈的电压为1000V,由于导线的电阻要有电压降低,因此不可能有这样的变压比,故B错误;
C、由题意可得 P=5%P1=500W
由P=I2线R得:
I线=10A
且由P1=U1I1
输入电流:I1=40A
∴升压变压器:
n1
n2=
I线
I1]=[1/4],故C正确;
D、若用10000V的高压输电,输电线的电流为I=[P/U]=
10000
10000A=1A,则导线的损失电压为5V,损失功率为5W,所以输电线的损耗功率仅为总功率的0.05%,故D正确;
故选:ACD

点评:
本题考点: 电能的输送.

考点点评: 掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决.

1年前

8
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 6.915 s. - webmaster@yulucn.com