风机控制电路图1.该锅炉有给水电机功率45KW,引风电机45KW,一次风机30KW.由于功率较大,启动时需采用星--三角
风机控制电路图
1.该锅炉有给水电机功率45KW,引风电机45KW,一次风机30KW.由于功率较大,启动时需采用星--三角形方式.炉排电机功率1.1KW,二次风机功率7.5KW,除渣电机1.1KW可直接启动.
2.锅炉点火时,一次风机、炉排电机、二次风机必须在引风电机启动T1时间后才能启动;停止时,一次风机、炉排电机、二次风机停止T2后引风机才能停止.
3.面板设置“启动”、“停止”、“急停”按钮,按下急停则所有电机全部停转.
4.锅炉内设置高、低水位传感器控制给水电机运行或停止.设置高、低极限水位,当水位达到极限位置时按第2条所规定的顺序停机.
5.需要设置状态显示和报警功能.
6.除渣电机无需联动,仅手动控制.