我厂的平均总电流是900A,电压是三线四相380V,现想配一个电力变压器,请问应该选多大的容量(KVA)呢?

我厂的平均总电流是900A,电压是三线四相380V,现想配一个电力变压器,请问应该选多大的容量(KVA)呢?
请提供计算过程
如果不知道电流,只知道各设备上面电机的功率,然后加起来总功率是692.03KW,那我又应该怎样选购呢?
ppmm66 1年前 已收到1个回答 举报

aouy 幼苗

共回答了11个问题采纳率:90.9% 举报

——★1、“.加起来总功率是692.03KW”,业内称这个功率为【装机容量】.配置变压器应以装机容量(无论开机不开机)为依据.
——★2、电力变压器的二次输出电压都是400V,没有380V.送到各个车间配电柜后,会有电压降的.另外,电力变压器的容量为KVA,输出以“视在电流”为准.
——★3、总功率是692.03KW,可以估算电流为1400A.考虑到三相负载不可能平衡,可以选择最低1250KVA以上的变压器,1250KVA变压器可提供【1250KVA÷(400×1.732)】1800A的电流.

1年前