380V36千瓦电热管电流是多少需要多大的空开、接触器和电线?
380V36千瓦电热管电流是多少需要多大的空开、接触器和电线?
现在热水器正在使用,目前是380V27千瓦3根电热管的热水器,电线用的是三相五线电缆10多米长(3根火线是10平方的里面有7根细的,零线和地线好像是6平方的),100A空开(以前用的是63A不知道是过载了还是质量差了,容易跳闸刚换的),CJX2-4011,40A接触器.
我现在打算换单根12千瓦的电热管,3根就是36千瓦,上面那些东西有多少是要换的?
当初装热水器的时候是打算装2台的,放了2根一样的电缆.后来只装了1台,所以还有1路电缆位置放好了但是没用,闲置在那里.如果电线小了,那我把这两根电缆并成1根用行不行?那些东西应该怎么配?是看电流的还是看功率的?电流应该怎么换算,功率÷(根号3x380),热水器出来的是10平方软线(里面都是头发丝一样的细铜丝)大概1米多长,这个线要不要换呢?总线是25平方的,带2台36千瓦热水器行不行?还有个问题,这台热水器有一根火线接了一台6kg全自动洗衣机和1个5W节能灯,这样会不会造成三相不平衡?