零下25-30度.15吨锅炉,供热面积8万平方米.供水和回水需要多少度,百姓室内温度可以达到20度以上?

阿拉那拉 1年前 已收到1个回答 举报

peakcanfly 春芽

共回答了13个问题采纳率:76.9% 举报

锅炉新旧也有关系
一般1.锅炉供水直接送达用户的,在气温-15度时,供水温度50度,回水温度38-40度,压力、流量正常时,就能做到室温18度.
2.锅炉供水经过换热站转换,冷水换热水再向用户供热,需要锅炉来水温度在80-85度.回水温度55-60度,能做到室温18度.
出水温度是可调节的,按锅炉参数最高可调到95度,当然也能调到100.不建议.
加水温度是看锅炉出水温度的热损耗,这个不确定的.