小区供暖,进水管很热,回水管不热,暖气片不热.

小区供暖,进水管很热,回水管不热,暖气片不热.
如图所示,我家是六跃七的复式结构.六楼和七楼暖气管道相似,但是七楼的暖气就很热,而六楼的暖气片都冰凉.进水管一直是很热很热,和外面主管道的温度一致.而回水管就不热,只是稍微有些温度,和进水管温差很大.六楼的四组暖气片不管大小,都是冰凉的.只有在半夜停暖,早晨供暖的时候,才会有一些温热,但很快,就凉了.
感觉上,像是平时暖气片里的水不流动,只有在早晨供暖给水的时候,水压大了才会流动一下,所以那时候会温热,但一会儿就又不流动了,所以很快就又凉了下去.
一、所有的阀门都放了气了,连管道竖井那边入户的阀门也放了气,还是不热.从暖气片的排气阀放了两桶水,并且有一桶还是关着进水阀放的水,但依然还是冰凉.
二、用 关闭进水管,只开回水管的的办法试验了两组暖气,发现排气阀水流通畅,没有出现因管道堵塞而排水困难.说明暖气片不存在堵塞现象.
三、因为有跃层,所以对七楼的管道不熟悉,但是,七楼每天早晨供暖后,都能放出气来,放完了暖气片就热了.而且,一整天都热,但是,六楼的暖气依然是冰凉.
求救,关系到做丈夫的面子,不能让老婆看不起.所以请大家一定支持哦!
手绘了草图一张,实线代表的进水管一直是很热,但是虚线代表的回水管,只有和外面主管连接的B点才会有些温度,而回水管最末端的A点,则是绝对的冰凉.
另,家里能放气的地方我都放了气了,都是出水不出气,说明里面没堵着气.这反而不知道是怎么回事了.
求教,求救.
于铁军 1年前 已收到1个回答 举报

紫贝客 幼苗

共回答了14个问题采纳率:92.9% 举报

看到楼主的题我就晕了,小学时候就开始讨厌这种现场论述题了,+_+
楼主排除了堵塞的原因的话,请测试一下压力和动力是否正常,排除了阻塞的情况下看看动力是否充足,以及管道的分配是否合理

1年前 追问

2

于铁军 举报

昨晚把所有屋里的放气阀门都拧开放气了,但是放出来的都是水。连外面的竖井里的主管道通往家里那块的放气阀也放气了。可家里还是凉的。回水管一点儿温度都没有。您指点一下,我还能做什么。怎么做。谢谢

举报 紫贝客

我是想问问您的那个供水是不是热的?温度是多少?

于铁军 举报

供水管是热的,温度很高,和外面主管道的温度差不多。我把图上传了,您帮我看看这个管道类型属于并联还是串联,家里的暖气片就是普通的那种铸铁暖气片,小区建成8年了。进户的供水管和回水管主管道都是在屋顶附近的。

举报 紫贝客

暖气片上是否有温度?是全部都有温度还是局部有温度,这是异程连接,连接的时候要调节水利平衡,第一组调低一点。后面的依次扭小阀门 最重要的是在回水出户的时候是否有力量?除了排气等问题最大的就是动力不足
可能相似的问题