计算钢筋的下料长度

wzm6789 1年前 已收到1个回答 举报

wangzhi1006 幼苗

共回答了20个问题采纳率:85% 举报

您没有给已知条件.计算钢筋下料长度至少要知道 抗震等级、钢筋保护层厚度或环境类别等.在此把公式列出来供你参考.
①号钢筋(2根直径20的钢筋):L=6240-2c(两侧的保护层厚度)+两端弯钩长度
②号钢筋(2根直径20的钢筋):L=(580-c)+(500×1.414)+(6240-580×2-500×2)+(500×1.414)+(+580-c)
③号钢筋(2根直径10的钢筋):L=6240-2c(两侧的保护层厚度)+两端弯钩长度
④号钢筋(直径6的钢筋间距200布置):L=500×2+200×2-8c+两个135°弯钩

1年前