收银台外壳对旁边的铁护栏有50V电压.插座火线对零线220V,火线对地线168V,零线对地线50V,这是怎么回事

收银台外壳对旁边的铁护栏有50V电压.插座火线对零线220V,火线对地线168V,零线对地线50V,这是怎么回事
收银台外壳对旁边的铁护栏(相隔半米)有50V电压.收银台的所有设备是插在插线板上,插线板又插在插座上.测插座电压(火线对零线220V,火线对地线168V,零线对地线50V).当插线板从插座拔掉时,收银台外壳对旁边的护栏没有电压.当插线板插在插座上,所有设备开启时,收银台对旁边的铁护栏有50V电压.请问这是怎么回事?
有梦想的人生 1年前 已收到1个回答 举报

爱蚊子的鱼 春芽

共回答了23个问题采纳率:78.3% 举报

火线对地线168V,零线对地线50V,这两个数据基本上可以说明,地线接地不良.168+50≈220V,显然地线带电了,检查地线是否真正接地了.