计算出了设备的额定电流.在选择短路器时如何计算他的尖峰电流啊!从而选择合适的短路器

计算出了设备的额定电流.在选择短路器时如何计算他的尖峰电流啊!从而选择合适的短路器
从而选择合适的短路器
yangguo_god 1年前 已收到1个回答 举报

心雨5201 幼苗

共回答了19个问题采纳率:100% 举报

一般设备的空载启动时间在4秒左右,带载启动7秒左右,有时候情况特殊需要人为延长启动时间,但都不会超过25秒.在短时间内,虽然启动电流是额定电流的4~7倍,但是其发热量还不足以烧坏电机.这在电机的设计过程中就已经充分考虑过了.所以,在选择断路器时一般不用考虑你所说的尖峰电流,断路器选择一般为负载电流也就是设备的额定电流的1.2-1.5倍即可,

1年前