我的设备总功率600kw,使用系数0.85,现要求增容,请问需要增容多少容量?

我的设备总功率600kw,使用系数0.85,现要求增容,请问需要增容多少容量?
相当于新加变压器吧
ekaoonline 1年前 已收到1个回答 举报

beyond1425 幼苗

共回答了28个问题采纳率:96.4% 举报

你的设备总功率知道啦,需用系数也知道啦,还少一个用电器组的平均加权功率因数不知道,所以不好算,平均加权功率因数我就按0.9算吧,S=0.85*600/0.9=566KVA,选用800KVA的变压器.