从继电保护的原理上讲,受系统振荡影响的是零序电流保护、负序电流保护、相间距离保护还是相间过流保护?

qqxu197781 1年前 已收到1个回答 举报

暗地里后915 幼苗

共回答了16个问题采纳率:93.8% 举报

系统振荡时仍然是对称的,所以零序电流保护、负序电流保护不受系统振荡影响
相间距离保护有振荡闭锁,不受系统振荡影响(其中距离元件受系统振荡影响)
相间过流保护可能受系统振荡影响(视相间过流整定值大小)

1年前 追问

9

qqxu197781 举报

这个答案是 相间距离保护,我总感觉是相间过流保护,还是不是很能理解呢

举报 暗地里后915

因相间距离保护的距离元件(阻抗元件)受系统振荡影响,所以要加振荡闭锁