tsinghualv
春芽
共回答了20个问题采纳率:85% 举报
补充下问题,最好带图的,因为有可能是1、带架立筋的做法.2、非框架梁的跨数中未包括25筋的那跨.3、需要做4根25的贯通筋.
1年前
追问
6
ssxm128
举报
图片太大 传不上 这跨梁 集中标注的是L2 250*500 直径8的一级钢 间距200 两肢箍 4根直径20的 分号 四根直径20的 4根直径为12的构造筋 然后在梁第一跨端部 标注4根直径25的三级钢 最后一跨 最后端标注直径为25的三级钢 跨数为三跨
举报
tsinghualv
问下设计,可能是设计笔误,另外没必要传图纸,你可以局部截图,用图片形式上传. 如果不是设计笔误,那么原位标注是否为(+4φ20)如果是的话,那么端支座的25大的钢筋只要做到梁净跨的1/3或1/5(11G101-1第27页,第86页),如果没有(+)的字符出现,那么做成25的单跨贯通筋吧。