说得详细些,把不同种家庭电路故障分析的现象原因说一下,如:

说得详细些,把不同种家庭电路故障分析的现象原因说一下,如:
1.火线短路有什么现象?测电笔侧用电器两头会怎样?
2.零线断路会有什么现象?测电笔侧用电器两头会怎样?
3.用电器短路测电笔会怎么样?
4.正确安装后闭合开关,灯不亮,测灯与插座两端测电笔都发光,是什么原因(零线断路还是用电器短路?)
5.…
希望诸位耐心些,
择优录取,待遇从优.
如同哈哈752 1年前 已收到4个回答 举报

wwyyjjnm 幼苗

共回答了24个问题采纳率:87.5% 举报

首先,安装应是规范的,即火线进控制器(开关)控制线接用电器用电器后接零线.
1.单相电火线与火线短路,用电器正常,就是维修时存在点安全问题等.三相电(标准住宅房150平方以上用三相电)各相的火线与火线短路火线与零线或接地线短路,电路保护器动作切断电源,若不动作则烧毁电路.当然测电笔就测不出什么了.
2.零线断路,用电器不能正常工作,用电器后的零线端带电,测电笔侧用电器两头均有电.
3.用电器短路,电路保护器动作切断电源,若不动作则烧毁电路等设施.当然测电笔也测不出什么了.
4.正确安装后闭合开关,灯不亮,测灯与插座两端测电笔都发光,是零线断路.(见2)
5.三相供电住宅如电源零线断路,因各相用电器串接在380V上,会造成相应用电器超压烧毁.
6.单相供电住宅如集中计量箱内电源总零线断路,因各户的单相用电器均串接在380V上,也会造成相应用电器超压烧毁.
7.装漏保的三极插座如零线与接地线接错(规范是面对插座:左零右火上接地),一插用电器漏保就启跳.

1年前

2

听林夕讲鬼故事 幼苗

共回答了1个问题 举报

一,火线和零线不管那个短一测两根都有电
二,插头和灯都有电,是零线断了有
三,电器短路要用万能表调电阻档在断电接地后测量;(内有高压)
四;做好绝缘;最好找专业人员;
五;我QQ403602711详聊.

1年前

2

jiandanmyj 幼苗

共回答了3个问题 举报

所谓短路就是火线未经过电阻(一般指电子元件)直接接触到地线了,其后果就是烧元件造成断路。

1年前

0

永不消失的P毛 幼苗

共回答了1个问题 举报

1.火线短路测电笔测用电器两端均发光。(短路就是通常说的联电 火线所带的正电不经过用电器直接连到零线上 此时零线也带电了 用测电笔测零线也发光,但用电器不工作)可能导致用电保护器切断电源(跳闸),或烧断保险丝。
2.零线断路 用电器无法工作 用测电笔测火线灯亮 测零线不亮。
3.用电器短路用测电笔测用电器两端均发光(情况与现象与1相同)
4.这个情况你说的比较模糊。我都给你...

1年前

0