纯电阻负载的三相功率在星形和三角形接法下分别怎么算?外接三相380V电源,每相电阻为R,我的算法对吗?

纯电阻负载的三相功率在星形和三角形接法下分别怎么算?外接三相380V电源,每相电阻为R,我的算法对吗?
星形接法时,P=3U(相电压)I(相电流)=3×220×(220/R)
三角形接法时,P=3U(相电压)I(相电流)=3×380×(380/R),
三角形接法时,相电流I是380/R吗,这样算对吗?
相寻梦里路 1年前 已收到2个回答 举报

FloraH 幼苗

共回答了16个问题采纳率:87.5% 举报

你的计算正确的前提是三相电源是线电压为380V的三相对称电源.在此前提下是完全正确的!因为纯电阻负载相电压和相电流同相,没有相位差.I=U/R中的I和U都对应同一R就是正确的.

1年前

2

葱香蛋炒饭 幼苗

共回答了2个问题 举报

1 星型接法 线电流=相电流
2 三角形接法 线电流=1.732倍相电流
相电压与线电压的关系:
1.732倍的相电压=线电压
至于功率就是电压乘以电流, 即 P=U*I ,线电压是任意两相(AB、AC、BC)之间的电压,为380V;相电压是任意一相对中性线的电压为220V。
希望对你有帮助...

1年前

1
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.391 s. - webmaster@yulucn.com