如图所示的家庭照明电路,已知其中一只灯泡的灯头接线处存在故障。电工师傅为查明故障,在保险丝处接入一只“220V 40W”

如图所示的家庭照明电路,已知其中一只灯泡的灯头接线处存在故障。电工师傅为查明故障,在保险丝处接入一只“220V 40W”的灯泡L 0 。当只闭合开关S、S 1 时,灯泡L 0 和L 1 都呈暗红色(比正常发光状态暗得多);当只闭合开关S、S 2 时,灯泡L 0 正常发光,L 2 不发光。由此可以确定(  )
A.L 1 灯头接线处短路 B.L 1 灯头接线处断路
C.L 2 灯头接线处短路 D.L 2 灯头接线处断路
小易酷 1年前 已收到1个回答 举报

座山刁 幼苗

共回答了23个问题采纳率:95.7% 举报

解题思路:

当只闭合SS1L0L1都呈暗红色,是因为L1与该灯串连接入电路,所分电压低于220V,所以L1正常;

当只闭合SS2时,L0正常发光,L2不发光,是因为L2被短路,使L0直接接在电源上,正常发光。故选C