350KW的中频电源,需要多大的铝芯/铜芯电缆?地埋+明敷共约20米.

350KW的中频电源,需要多大的铝芯/铜芯电缆?地埋+明敷共约20米.
我自己计算的是3根500平方的铝芯电缆,有没有这么大的电缆?
luffer 1年前 已收到3个回答 举报

libaoween000 幼苗

共回答了19个问题采纳率:89.5% 举报

很少用过500平方的电缆.350KW的用国标铜芯185的足以.米数短的话用150的就成.地埋的话用铠装的.

1年前

10

gky0509 幼苗

共回答了2个问题 举报

12345

1年前

2

mzg0516 幼苗

共回答了5个问题 举报

500平方的有,只是很少设计用,500的,小电缆厂能做的也不多,我们厂最大的做过400的。
你可以考虑用铜导体。

1年前

1