空压机用气不正常我单位是有一台螺杆机,3.6立方排气量,0.8Mpa压力,经过一个2立方的储气罐,再就是一个过滤器,接着

空压机用气不正常
我单位是有一台螺杆机,3.6立方排气量,0.8Mpa压力,经过一个2立方的储气罐,再就是一个过滤器,接着是冷干机,后面再接一个过滤器,之后就接到设备上.
设备气压表是0.6Mpa压力.1立方用气量.之前一段时间,我把空压机设置成0.55-0.8Mpa压力供设备使用,可以正常工作.最近几天出现用气不稳定现象,设备上的气出来不够大,设备上的气压表老晃来晃去,用气时会一直掉到0.4Mpa压力,只有当空压机打到0.8Mpa左右,气才会稳定,过一会儿,储气罐的气压表到0.75Mpa还是不稳定,设备上的表还是会掉到0.4Mpa,不工作时,气会慢慢上升.检查管道一般没有问题,出气量非常大.而且我发现,当我把总开关关了一会儿时间,就又能正常工作一段时间,之后就又出现设备气压不稳定现象.
帮我分析是空压机,储气罐,过滤器,冷干机当中的哪个环节出问题才会导致这样的结局.
补充:设备买来时,一切都能正常工作,管道是1寸管,后来就出现现在这个毛病,即空压机,储气罐气压正常,设备上的气压不稳定.当初以为怀疑是管道太细的原因,把1寸管换成1.5寸管道,之后20来天没有问题,现在又出现设备气压不稳定现象.而且时好时不好.看看空压机与储气罐的气压表都正常.管道放气时也非常猛.
与冷干机有关吗?(冷干机我们也通常要放一下气)设备一般没有问题.
并且可以解决的.请赐教,
设备的气压表掉到0.4Mpa时,出气量明显减少,做出来的产品次品较多.但储气罐的气压表非常高.有0.7Mpa以上.
nicoolass 1年前 已收到9个回答 举报

燕爱豆17 幼苗

共回答了25个问题采纳率:100% 举报

很简单的问题,楼主你直接打开过滤器看一下精密过滤芯是不是堵的很严重,或着你直接把精密过滤芯拿了再使用一下看看,还有没有这现象,
以前也碰到过这问题,刚开始的时候也想不通,后来厂家来了以后才知道,是精密过滤芯的问题.

1年前

8

猫又墓石蝶 幼苗

共回答了1个问题 举报

这种看起来好像是排气量不够了,检查一下空滤芯是否堵塞了,换个新的试一下吧。
后处理如果堵塞了在机器上的排气压力不会下降的,这个很好判断,如果后处理和机器的压力一至就不是后处理的问题。
从你的补充来看,的确很有可能是冷干机堵了,建议检查冷干机排水是否正常,排水不正常会有冰堵的可能。还有过滤器的芯子要及时更换!...

1年前

2

13545375401 幼苗

共回答了1个问题 举报

1、检查前置和后置过滤器,可以先将内部的滤芯拆除,逐一排除。
2、检查冷干机蒸发压力值,使用R22的应大于3.8KG,R134a的应大于2.0KG。如果低了会造成冷干机冰堵。
以后最好是冷干机和过滤器那装个旁路,这样以后维护什么的都方便点。(小小建议)...

1年前

2

孤独飞舞 幼苗

共回答了2个问题 举报

2个过滤器和冷干机都要分段检查 过滤器漏器一般很好查 估计不是 冷干机的话 看看内部管道是否存在漏器气 气罐上压力够说明机器到储气罐这段是没问题的 从气罐的出口开始排查找漏吧 个人感觉重点还是看冷干机内部管道时候有泄漏

1年前

2

托蒂包包 幼苗

共回答了23个问题 举报

设备的气压表到0.4时看看出气量大不大,看设备气压表处
如果大就是气压表有问题,可能是堵了。如果不打就一点一点往前找
应该是设备气压表那有问题
如果管道没有漏气,看看过滤器那是不是堵了

1年前

1

zhenjiang 幼苗

共回答了1个问题 举报

把三滤和油换了。再把过滤器的滤芯也换了再说/我不在现场也不好下结论。在湖南帮你看一下。

1年前

1

流叶菲雨 幼苗

共回答了2个问题 举报

很明显冷干机堵了

1年前

0

windalbum 幼苗

共回答了1个问题 举报

冷干机堵了

1年前

0

nn小窝 幼苗

共回答了1个问题 举报

朋友你把气压在调大把,还是气压小,在看一下哪里泄气吗

1年前

0
可能相似的问题