某变电站电压互感器的开口三角形侧B相接反,则正常运行时,如一次侧运行电压为110KV,开口三角形的输出为

dosjdos 1年前 已收到1个回答 举报

天堂匣子 幼苗

共回答了10个问题采纳率:70% 举报

110KV电压互感器剩余绕组额定电压为100V,当B相极性接反,开口电压为Ua+Ub+Uc=100∠0º+100∠300º+100∠240º=200∠300ºV.输出电压为200V.

1年前