fcitaa22
幼苗
共回答了15个问题采纳率:86.7% 举报
你有一个条件没说 .输出电流范围是多少,虽然常见的是4-20mA但是也有不是的.
假定条件如下:一台压力变送器量程标称为-40——50Pa,信号输出:4-20mA ,当仪表表头显示为-30%时候,电流输出应该是多少?
先给你对应1下看看,你就明白了.
4 mA -----------20mA
-40 Pa -- 0pa -- 50pa
-100%-----0%----100%
-40Pa * 30%= -12Pa
4+[(20-4)*4/9*(1-30%)]=8.2667mA
1年前
3