我想问下怎样计算.例如10千瓦,分别用在220V,380V电压.用多大开关.多大电线.怎样计算得出

我想问下怎样计算.例如10千瓦,分别用在220V,380V电压.用多大开关.多大电线.怎样计算得出
在计出电流后,选多大电表
呵呵哈哈1987 1年前 已收到1个回答 举报

tanggulashan 春芽

共回答了15个问题采纳率:80% 举报

单相220V
10Kw/220V=45.5A,要用16平方左右的铜线,开关大于60A以上
三相380V
10Kw/380V=26.4A,26.4A/1.732=15.2A,要用4平方左右的铜线,开关大于20A以上
选多大电表不是自己说了算,电工说了算.
额定电流越大对自己越有利.