我想问下怎样计算.例如10千瓦,分别用在220V,380V电压.用多大开关.多大电线.怎样计算得出

kelly0908 1年前 已收到1个回答 举报

yaoxianqiao 幼苗

共回答了26个问题采纳率:100% 举报

10Kw/220V=45.5A,要用16平方左右的铜线,开关大于60A以上
10Kw/380V=26.4A,26.4A/1.732=15.2A,要用4平方左右的铜线,开关大于20A以上

1年前