工厂供电这本书中,短路时电路的电压骤减,严重影响电气设备的正常运行是咋回事?这句话咋理解?

alostman 1年前 已收到1个回答 举报

我爱落本 春芽

共回答了19个问题采纳率:89.5% 举报

短路时,短路回路阻抗很低,产生很大的电流,导线是有电阻的.当短路时导线中通过很大的电流.导线上的电压降增加.所以短路时电压降低.如输电线路的电阻是2欧姆,短路时的电流是100A,导线上的电压降就是200V..此时,短路电流很大,电气设备的主保护应该动作跳开两侧开关(对于两侧都是电源点的线路),阻止故障扩大.如果保护不跳,可能会损害开关、电源设备、发电机等,严重的还可能引起火灾.这样的话,电气设备的持续运行得不到保障.

1年前 追问

6

alostman 举报

拉低电压是咋回事啊?哪部分电压拉低了,能详细解释一下吗?

举报 我爱落本

线路电阻虽小,但是也是有的,短路时,电流变大,线路上产生的压降不就变大了,那么电位降低了,这样能理解了吗