高压计量箱PT的二次b相接地会造成接电短路吗?

马老四 1年前 已收到1个回答 举报

lw555555555 花朵

共回答了27个问题采纳率:85.2% 举报

aa可以这么接,不会造成短路.但是最好不要这么接,一般电流互感器的N和电压互感器的N是分别一点接地的,而电压互感器由于采用母线PT,N一般都是在PT屏一点接地,各个间隔的电流互感器的N则在各个间隔一点接地,二者最好分开.另外,尽管是小电流系统,但电压回路最好不要采用B相接地,这种接地方式在新的反措中已经不推荐采用了,最好和大电流系统一样,采用N接地,而不是B相接地.

1年前