电流互感器怎样读倍数我有一个LMZJ1-05的电流互感器,电流比为100:5,但下面有一个表格为:一次电流(A)200

电流互感器怎样读倍数
我有一个LMZJ1-05的电流互感器,电流比为100:5,但下面有一个表格为:
一次电流(A)200 100 50 40 20
一次卷绕匝数 1 2 4 5 10
假如一次卷绕匝数为1匝,那么倍数为40倍,还是20倍?请指教!

请看图片,应该按40倍吗?
少念书多念经 1年前 已收到1个回答 举报

昆仑185虎跃 幼苗

共回答了20个问题采纳率:80% 举报

电流比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为100/5=20倍.
而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的电流是200A,那就是40倍了.

1年前 追问

6

少念书多念经 举报

非常感谢,这个,应该按40倍计算吗?

举报 昆仑185虎跃

没错,线匝比与电流比一一对应。