各电器总功率45kw,380v,三相,约60m远,请问需要铜电缆的截面积是多少?是线的总截面积吗还单线面积?

各电器总功率45kw,380v,三相,约60m远,请问需要铜电缆的截面积是多少?是线的总截面积吗还单线面积?
三相是不是电线需要3+1根?每根都需要上述算出来的截面积大小吗还是说总面积?好比,根据查表可知45kw要求的铜电缆截面积是25平,25指的是3+1根线的总面积还是说每一根线都需要25平?
物理N年了都还给老师了,555~
如果是220v电压又是多少呢?
zzadnn 1年前 已收到1个回答 举报

zt_fz 幼苗

共回答了11个问题采纳率:90.9% 举报

每一相的截面都要25平方毫米,如果只是380V电压的话只需要3*25的电缆就可以,如果是220V电压建议选用2*120的电缆

1年前 追问

8

zzadnn 举报

3相总电流是90A,那每一相不就应该是30A吗,为何还要3*25呢,能否解析一下计算过程啊?谢谢!

举报 zt_fz

计算的工作电流指每一相中的电流都是90A(90A为估算,实际达不到90A,三相电流计算公式为I=P/U/1.732/cosφ),因为三相电流相位存在相角差(120度),如果是把三相电流加起来应该是零(三相负荷平衡的话)