消防水池保护半径150米的用意何在?某厂区内有完善的室内外消防给水管网,均引自一个水池,根据规范要求,室外设室外消防栓若

消防水池保护半径150米的用意何在?某厂区内有完善的室内外消防给水管网,均引自一个水池,根据规范要求,室外设室外消防栓若干.建规说消防水池保护半径是为了满足消防车取水,然而这种已经具备比较完善的室外消防给水系统的情况下,还需要考虑消防水池的保护半径吗?如果不考虑,我只设一个水池就够了吧,只要泵的压力足够最不利着火点的消防压力就行了吧?
raching 1年前 已收到1个回答 举报

白桦111234 幼苗

共回答了21个问题采纳率:95.2% 举报

消防水池保护半径150米,如果超过150米,应设室外消火栓泵,通过泵送至室外消火栓,消防车取水于室外消火栓.所以你的做法对头.